快乐天使-安装 2009-08-21 08:01:40 | 河北省 其他专业 | 3140查看 4回答
管保温工程量的计算
1.管保温工程量的计算是管的面积乘保温厚度吗? 2.空调冷凝水管是土建计算还是安装计算? 3.通风工程需要计算哪些工程量?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.管保温工程量的计算是管的面积乘保温厚度吗?这可不是 管道保温是保温管道的截面积中保温层的截面积乘上管道长度,也就是你截开后保温层是一个圆环计算它的面积乘上管道长度 2.空调冷凝水管是土建计算还是安装计算?安装计算,属于安装工程 3.通风工程需要计算哪些工程量? 一、薄钢板通风管道制作与安装的有关说明: 1.整个通风系统设计采用渐缩管均匀送风者,圆形风管按平均直径,矩形风管按平均周长执行相应规格项目,其人工乘以系数2.5。 2.镀锌薄钢板风管项目中的板材是按镀锌薄钢板编制的,如设计要求不用镀锌薄钢板者,板材可以换算,其他不变。 3.风管导流叶片不分单叶片和香蕉形双叶片均执行同一项目。 4.如制作空气幕送风管时,按矩形风管平均周长执行相应风管规格项目,其人工乘以系数3,其余不变。 5.薄钢板通风管道制作安装项目中,包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件及法兰、加固框和吊托支架的制作用工,但不包括过跨风管落地支架。落地支架执行设备支架项目。 6.薄钢板风管项目中的板材,如设计要求厚度不同者可以换算,但人工、机械不变。 7.项目中的法兰垫料如设计要求使用材料品种不同者可以换算,但人工不变。使用泡沫塑料者每千克橡胶板换算为泡沫塑料0.125kg;使用闭孔乳胶海绵者每千克橡胶板换算为闭孔乳胶海绵0.5kg。
2009-08-21 08:15:58
-
1、管道保温工程量的计算是管的外表面积乘以保温厚度 2、安装计算 3、风管面积、设备个数、弯头个数、供回水管道
2009-08-21 08:12:27
-
1.管保温工程量的计算是管的面积乘保温厚度吗?不是,如下图计算 2.空调冷凝水管是土建计算还是安装计算?安装计算 3.通风工程需要计算哪些工程量?风管、水管、阀部件、风机水泵等设备、风口风阀软连接等
2009-08-21 08:15:56
-
1、保温层的计算可按公式计算: V=h(h+d*100) 式中v--每100延长米管道的绝缘工程量(m3) h--绝缘层厚度(mm) d--管外径(mm) 你还可以查看图集03S401和98R418保温厚度表直接查看。 2、空调冷凝水管安装属安装工程。 3、通风工程需要计算哪些工程量,可按薄钢板通风管道制作与安装的有关说明执行。
2009-08-21 09:21:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看