11****@qq.com 2009-08-21 09:36:28 | 江苏省 其他专业 | 1745查看 6回答
现浇板钢筋连接问题
请问专家:双层双向配筋的现浇板,根据图集要求底筋在支座处搭接,面筋在跨中搭接,规范要求宜在受力较小处连接,我们现场是按25%的搭接往前走,这样就形成接头的位置好像不对,但是我们以往总是这样做的。请问专家这样做可以吗?有没有依据?谢谢
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
板钢筋搭接应该按规范设置,不同跨长可以采用不同长度的钢筋进行连接,搭接百分率不能满足时,应该增加搭接长度或咨询设计院需要如何处理.04G101-4中有明确板的搭接位置.
2009-08-21 12:24:03
-
是的,底筋应该在支座处连接,面筋应该在中间部位连接。 但是中间部位也可以错开未知的呀,25%的搭接率是完全可以实现的哟。
2009-08-21 14:11:52
-
搭接方式可以按规范。 例如:板钢筋网的绑扎,四周两行钢筋交叉点应每点扎牢,中间部分交叉点可相隔交错扎牢,但必须保证受力筋位置不位移。双向主筋的钢筋网,则须将全部钢筋相交点扎牢。
2009-08-27 09:22:59
-
1、按规范你的理解是对的; 2、钢筋接头,可以按实计算,以现场签证的形式确定数量。 3、由于是板的钢筋,是多根的,实际施工中一般是按25%时行排料。
2009-08-21 09:42:44
-
按计算规则设置,也可按实际计算,以现场签证数量为准。
2009-08-21 09:47:18
-
回答:板钢筋的支座在其板所在的梁上,板钢筋伸入支座的长度=max(120,梁宽度/2),因此板钢筋不能任意在板中搭接,只是板的后浇带的板钢筋是在板跨跨中1/3处预留钢筋,并且是上下钢筋都预留在跨中1/3处,因为该处是板受力最小的地方
2009-08-21 10:18:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看