dimyantai 2009-08-21 12:06:55 | 山东省 其他专业 | 332查看 1回答
关于梁箍筋计算和输入问题?
在GGJ10.0中布置200*200柱,轴距2000mm,梁200*300,箍筋输入A8@100/200(2)。若改成2A8@100/200(2),理解不了2A8@100/200(2)箍筋计算出的根数。其中输入A8@100/200(2)为15根可以理解,但输入2A8@100/200(2)为11根无法理解?其中输入规则中有此类输入的计算:根数=非加密区计算根数+2*输了数量(这里是2),但也不是11呀,应该是5+4=9根,将2改成3则为12根,改成4则为13根。。。。。问题补充:非加密区为5根,那加密区为2*2=4,也不是11根呀?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳2A8@100/200(2),前面一个2表示一边只有2个加密箍筋,而A8@100/200(2)是按规范进行加密的.
2009-08-21 12:12:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看