张建兵 2022-05-10 16:22:55 | 河北省 安装预算安装算量GQI | 481查看 2回答
请问这个回路,未画的一部分是线槽连接到配电箱,响应的线在线槽里还穿管吗?
系统图上标注配电箱1AL2-2wl4回路穿塑料管,沿墙或顶暗敷设。平面图中显示配电箱LAL2有线槽敷设到房间其他位置,请问
1.是不是就是意味着2WL4线路到配电箱1AL2之间是走线槽的?
2.这段是走线槽的话,那线槽当中的线还用穿管吗?
3.如果上述两个问题都是对的,为什么在系统图中该线路2WL4标注时未标注线槽敷设符号呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
应该是走线槽,走线槽不用在穿管了,图纸不一定就没有一点错误。
插座和照明情况一致,你可以看一下插座系统图是否有CT/CC/WC
2022-05-10 16:44:06
-
走线槽
按桥架配线功能布置时系统不计取桥架内的配管
设计不严谨 按平面图即可
2022-05-10 17:15:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看