小李 2009-08-21 23:21:11 | 广东省 其他专业 | 2143查看 3回答
单排脚手架的问题
单排脚手架在什么情况下计取,比如一堵10m的围墙,高2.5m,是怎么计算的,算一面还是两面?还有那些独立柱,什么情况下有的算?再比如连排别墅如果二层有隔户围墙是算综合脚手架还是单排脚手架,算一面还是两面?这些问题经常可以碰见,谁可以帮个忙,给个确切的答案?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你要注意查看广东定额的计算规则: 1、........ 多层建筑工程中,上层飘出的,按最长一层的外墙长度计算综合脚手架;下层缩分,按围护面垂直投影面积,套相应高度的单排脚手架。 3、水池墙、烟道墙等高度在3.6m以内套用单排脚手架,3.6m以上套用综合脚手架。石墙砌筑不论内外墙,高度超过1.2m时,计算一面综合脚手架,墙厚大于40cm时,则计算一面综合脚手架及一面单排脚手架。 7、各种类型的预制钢筋混凝土及钢结构屋架,如跨度在8m以上,吊装时按屋架外围面积,套10m以内单排脚手架乘以系数2计算。 9、吊装系梁、吊车梁、柱间支撑、屋架等(未能搭外脚手架时),搭设的临时柱架和工作台,按柱(大截面)周长加3.6m后乘以高,套单排脚手架计算。 13、加层建筑物工程外墙脚 手架的计算: 1) 原有建筑物按两个单排脚手架计算,其高度以原建筑物的外地坪至原有建筑物高度减2.5m。 4、烟囱内衬的脚手架,按烟囱内衬砌体的面积,套单排脚手架。 5、电梯井脚手架按井底板面至顶板底高度,套相应定额子目以座计算。如±0.000以上不同施工单位施工时,上盖仍按座计算,高度步距从电梯井底起计,±0.000以下则按井内净空周长乘井底至±0.000高度计算,套单排脚手架。 6、大型设备基础高度超过2m时,脚手架按其外形周长乘以基础高度以面积计算,套单排脚手架。 8、围墙脚手架按设计外地坪至围墙顶高度以围墙长度以面积计算,套相应高度的单排脚手架,围墙双面抺灰的,增加一面单排脚手架。 10、建筑面积计算范围外的独立柱、柱高超过1.2m时,按柱身长加3.6m后乘以高度,套单排脚手架,在外轴线上的附墙柱的脚手架已综合考虑。 无关紧要的在这里就不摘录。 “再比如连排别墅如果二层有隔户围墙是算综合脚手架还是单排脚手架,”外侧按相应高度计算综合脚手架,内侧按单排脚手架计算。
2009-08-22 10:14:27
-
按照单面算脚手架
2009-08-22 15:12:23
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看