• 钢筋保护层厚度

    1、梁柱钢筋保护层厚度顶部为50mm,其余面为20mm,在楼层信息设置中怎么设置才能合理?

    2、板钢筋保护层顶部为50mm,底部为15mm,怎么设置钢筋保护层厚度合理?

    2022-05-12 20:46:13 补充

    底部

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    柱的保护层厚度按软件正常设置为20即可,不用考虑顶部的50,因为对工程量影响很小的

    梁的保护层是影响的箍筋的工程量所以计算一下总的保护层厚度,然后/4平分一下就可以,(50+20*3)/4=27.5,考虑有内箍筋存在设置为25

    板的保护层直接取平均数(50+15)/2=32.5

    2022-05-12 20:55:14 

  • 按平均值计算保护层厚度。

    2022-05-12 21:28:27 