chenfeifei1988 2009-08-22 12:40:27 | 河北省 其他专业 | 2394查看 5回答
插入基础部分的柱的箍筋如果和柱的箍筋型号不一样,怎么设置?
KZ的底标高是基础底标高还是基础顶标高?插入基础的部分怎么计算钢筋? 插入基础的箍筋怎么设置?软件是默认的所有都是两根吗? KZ的底标高是基础底标高还是基础顶标高?插入基础的部分怎么计算钢筋? 插入基础部分的柱的箍筋如果和柱的箍筋型号不一样,怎么设置?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳KZ的底标高是基础底标高.。插入基础的部分是按基础插筋计算的。插入基础的箍筋软件是默认的两根,且非组合箍,只起固定纵筋的作用。插入基础部分的柱的箍筋如果和柱的箍筋型号不一样,可以在计算结果中修改,然后锁定。
2009-08-24 10:04:12
-
1.基础内需要几个箍筋同楼上的说法。 2,首层框架柱按图纸要求定义,框架柱底标高改为-1.04米。 3.将首层柱复制到基础层后在柱属性里修改你所需要的箍筋规格、修改柱底标高为 -1.74米,柱高度为700mm即可。计算后不需要锁定。
2009-08-22 18:45:24
-
首先承认1楼的回答的不错,不过怎么看都是冲着悬赏分来的。嘿嘿。
2009-08-23 10:45:08
-
KZ的底标高是基础底标高还是基础顶标高都可以的,软件是会自动识别并根据节点设置生成基础内插筋的 目前基础内箍筋只能设置其根数不同,如果直径不同只能在汇总计算后编辑钢筋修改直径后锁定构件了 选中编辑钢筋修改过的构件,点击锁定构件即可,构件会变化为网格的显示的,参见下图
2009-08-22 12:45:19
-
楼上的回答很精彩
2009-08-22 13:40:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看