那个帅小子 2022-05-13 15:57:50 | 河北省 安装安装算量GQI | 744查看 2回答
各位老师,问一个关于设置组合管道的问题?
如图,五条线路已经识别完成,按照流程应该在配电箱和各线路端点设置一条组合管道,然后使用设置起点功能完成线路的敷设。
但是我这里有个问题:由于这五条线路三条沿顶,两条沿底敷设,这种情况下组合管道应该如何使用?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、有共同路径的,才能使用“组合管道”的功能。(例如;W1 d1~2 与W1 d3~4 两根管线,可以用组合管道的方法)
二、分散进配电箱的,用不上。(例如;W1 2 、W1w1、W1w2 三根管线)
首次提交 2022-05-13 16:04:06 最近修改2022-05-13 16:12:25 (修改过1次)
-
这种情况下组合管道应该如何使用?分开识别,或不采用组合管道
2022-05-13 16:00:29