xuxueqin1 2009-08-22 19:48:56 | 江苏省 其他专业 | 5146查看 5回答
钢筋中二次结构的抗震等级问题
你好,我目前做得工程是一框架剪力墙结构工程,设计要求抗震等级为三级,但抗震构造措施采用二级抗震,那我想问一下,该工程中的填充墙的中的构造柱以及圈梁等的抗震等级应该采用二级抗震还是别的?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般情况下,抗震构造措施与结构抗震等级是一致的,像你说这种情况还真是不多见(至少我是第一次见),我个人的意见是倾向于构造柱、圈梁的构造措施应按图纸中说明的采用二级抗震,因为设置构造柱以及圈梁等这些构造措施本身就是为了抗震,增强建筑物的整体牢固性。要不然设置这些构件,既提高了工程造价,又延长了施工工期,那又何必呢?再说,既然设计师按这样的思路设计,那一定有它特殊的道理,我们应该尊重设计师的意图,按图施工就OK了吧!
2009-08-22 21:56:24
-
填充墙的中的构造柱以及圈梁等都应该是非抗震的. 我也是有这方面的疑惑的,但是你看构造柱的锚固都是la,所以只能这样来理解了,再看看其它高手的说法吧. 所有图集中构造柱的锚固都是用的la,所以我一般都是采用非抗震的.
2009-08-22 19:54:00
-
这种情况你应该询问一下设计院,看是否描述有错误,一般构造措施是和结构是一致的,如果设计解释没有错,那就认为是构造部分加强处理的, 那么,该工程中的填充墙的中的构造柱以及圈梁等的抗震等级应该采用二级抗震计算了
2009-08-22 19:58:18
-
填充墙的中的构造柱以及圈梁等的抗震等级应该采用常规做法,抗震等级不是采用二级抗震也不是三级抗震,因为填充墙是围护结构,填充墙中有构造柱和圈梁都是为加固填充墙的。
2009-08-22 20:02:23
-
填充墙的中的构造柱以及圈梁等的抗震等级应该采用二级抗震构造措施,即使不是主要的受力构件,也需要抗震,否则地震时隔墙很容易就被破坏掉了。
2009-08-22 20:26:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看