大白 2022-05-13 23:20:19 | 广东省 土建土建计量GTJ | 2148查看 2回答
用中心线计算钢筋长度,柱、梁、墙的拉筋没考虑扣“弯曲调整值”?
广东18定额:计算钢筋量按中心线计算,利用软件处理时(已经设计好钢筋汇总方式 为中心线汇总)
汇总后:
【梁构件】
【柱构件】
【墙构件】
以上三种构件,除了拉筋没计算弯曲调整值,其他类型的钢筋(只要带弯钩的)都计算了“弯曲调整值”唯独拉筋没有。
请问前辈门,在用中心线计算拉筋长度时,是不用考虑“弯曲调整值”的吗?为什么?感谢。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不光是拉筋的弯钩 箍筋的弯钩同样不用考虑弯曲调整值 因为在软件默认计算中 弯钩尺寸都是按照中心线尺寸计算的 所以按中心线汇总的时候就不再考虑弯曲量度差值了 你仔细看看 你得箍筋也只是考虑了三个90度直角处的弯曲量度差值 而没有考虑弯钩处的
2022-09-02 09:13:04
-
刚开始,设置好以后,按软件默认的处理就可以了,不用纠结这些细量,通常我们也不考虑这些位置,
2022-05-14 15:51:37