• 用中心线计算钢筋长度,柱、梁、墙的拉筋没考虑扣“弯曲调整值”?

    广东18定额:计算钢筋量按中心线计算,利用软件处理时(已经设计好钢筋汇总方式 为中心线汇总)拉筋长度汇总后:


    【梁构件】弯钩

    【柱构件】答疑解惑

    【墙构件】千赢官网首页登录入口服务新干线

    以上三种构件,除了拉筋没计算弯曲调整值,其他类型的钢筋(只要带弯钩的)都计算了“弯曲调整值”唯独拉筋没有。



    请问前辈门,在用中心线计算拉筋长度时,是不用考虑“弯曲调整值”的吗?为什么?感谢。






我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    不光是拉筋的弯钩  箍筋的弯钩同样不用考虑弯曲调整值  因为在软件默认计算中 弯钩尺寸都是按照中心线尺寸计算的 所以按中心线汇总的时候就不再考虑弯曲量度差值了   你仔细看看  你得箍筋也只是考虑了三个90度直角处的弯曲量度差值  而没有考虑弯钩处的

    2022-09-02 09:13:04 

  • 刚开始,设置好以后,按软件默认的处理就可以了,不用纠结这些细量,通常我们也不考虑这些位置,

    2022-05-14 15:51:37 