随时准备提桶跑路 2022-05-14 15:30:57 | 广东省 土建土建计量GTJ | 442查看 1回答
GTJ上下两层柱搭接重复
各位大佬您们好,我在建模的过程中发现一个问题,就上下两层柱由于角筋直筋不一样,第三层柱角筋(比第二层角筋直筋要小)会自动伸入搭接第二层角筋,但是第二层角筋已经在第二层预留了第三层搭接角筋长度,这就导致第三层伸入第二层的角筋长度重复计算了,我可能描述的不够清楚,麻烦看下图片,图一是第三层柱角筋,图二是第二层同个位置柱角筋,其搭接长度重复了,所以我请教下各位大佬,这个问题应该如何设置才能避免其角筋搭接重复计算?或者如果这是规范要求,麻烦提供一下规范具体要求,谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
三层柱整体三维看一下
2022-05-14 15:35:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看