小问 2022-05-14 16:30:47 | 陕西省 预算 | 1208查看 1回答
关于配电箱增加回路
请教各位老师:
我这个改造工程有两层,差不多;因为每一层都增加了柜式空调插座,所以这个1AL1A电箱的进线电缆进行了变更,原设计是YJV-3*6 SC32,现变成5*10的,请问:
1、变成5*10的电缆穿的是原先的SC32管还是新的回路?
2、二层原设计2AL1A电箱进线是BV-5*6,竟然是BV线!为什么不是电缆呢?BV线能行吗?
3、二层同样是增加了柜机空调插座,为什么没有变更进线规格呢?
4、1AL1电箱出线也增加了柜机空调插座回路,为什么这个没有变更进线规格?是市电提供的足够了吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1丶5x10的电缆需要SC40的管
2丶进线是可以用BV线的
3和4丶进线是否需要变大,需要进行计算
2022-05-14 21:37:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看