大橙子 2022-05-18 16:34:52 | 江苏省 安装机电 | 708查看 2回答
信号线加电源线从端子箱出来电源线可以断吗,比如到了两个烟感只需要信号线,然后又连
到了隔离模块,是两个只需要信号线的设备之间只用信号线,电源线暂时不用,然后接着往下走碰到需要电源线的器具或模块就算信号线加电源线行吗
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
信号线加电源线从端子箱出来,中间暂时不用也不可以断。同一回路除非走到需要电源线的器具后不再有用电源的设备才可断开。
2022-05-19 17:18:29
-
烟感信号线是串联的
2022-05-18 16:56:48