昊 2022-05-19 10:01:02 | 广东省 土建设计概算 | 4001查看 2回答
预制管桩送桩计算问题
1.送桩长度按照广东省定额送桩工程量按送桩长度计算(即打桩机架底至桩顶面或自桩顶面至自然地坪面另加0.5m计算),我们项目自然地面至基坑底大约是7m,设计要求在自然地面施工,那送桩长度是否就应该是0.5+7=7.5m?2.咨询公司提出根据现场实际施工情况和预制桩技术规程,送桩一般无法送至7m深度,现场操作过程中一般会多做一截桩,后面再截掉多出来的桩,如送7m深度,但实际情况只能送1m,那就会把管桩长度多做6m,后面再把6m截掉。那这6m的工程量是否需要计算?在哪里计算(送桩还是打压桩),如果计算了则需要在提供什么依据用来支撑多出来的6m工程量避免概算评审过程中被审减?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、送桩长度就是0.5+7
2、如果是因为定尺原因,最好是和甲方提前签证或者方案,而且要承诺能补截桩的钱,否则就要求变更施工方案,直接设计桩顶标高就是自然地面标高(以不能正常施工为由)
2022-05-19 10:05:53
-
送桩并不是用预制桩送的。是有专门的送桩,是需要回收的。
2022-05-19 10:09:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看