英子 2009-08-24 17:18:53 | 河北省 其他专业 | 4136查看 7回答
给排水管道伸缩节怎么设置?
问题补充:那只有立管上设?水平管没有吗?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳给水及采暖系统一般采用波纹伸缩节或方型伸缩器,也有用套筒伸缩器的,不过不多,一般3~6层设置一个,排水系统塑料管采用波纹伸缩节,一般设计每层或隔层一个,安装在楼板下(上层楼板与上层排水支管间),伸缩器(节)都安装在主立管上,支管一般不设计。
2009-08-25 09:02:28
-
1.给水管不设伸缩节; 2.排水管才有伸缩节,伸缩节安装在立管上,一般在二至三层装一个。该管件在管道安装定额的管件含量中包含了,不再另计另套。
2009-08-25 09:01:52
-
一般每层都要设置的,你在共享资料里下载相关图集看看里面的规定
2009-08-24 17:23:54
-
给水管道一般不设置伸缩节,排水管道的伸缩节设置要看图纸说明。(一般是两层楼设置一个)
2009-08-24 17:23:57
-
给水管道没有伸缩节,排水才有,具体的图纸说明上都有。伸缩节是不用套定额的,他是排水管道的一个管道附件
2009-08-24 17:28:26
-
他说的 应该是 采暖的 给水主管道 需要设置伸缩节 或者补充装置。具体 要看设计 一般18层左右的 楼 采暖给水 设计 2个 波纹补偿器。
2009-08-26 10:27:37
-
给水管道一般不设置伸缩节,排水管道的伸缩节设置一般每层都要设置一个的。
2009-08-24 23:32:20