poppy 2022-05-20 09:48:29 | 山东省 土建土建计量GTJ | 567查看 1回答
老师,这个后浇带钢筋这么设置对吗
这个主钢筋截面面积一半该怎么理解(板钢筋为双层双向C14-200)
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
贯通钢筋正常布置,就是板的钢筋信息
你这个值得加强筋,也就是额外的附加钢筋,后浇带如果宽为800,贯通钢筋间距为200,那么就是4根,附加钢筋为一半就是只需要布置2根,你在这里输入间距为400就行,但是软件计算根数为取整加1,也就是800/400+1=3了,所以这里需要输入间距大于400,输500即可,算出数字只要等于1就行,这样加1就是2根了,这才是最准确的数值
2022-05-20 10:17:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看