电气配管问题
如图所示:系统图显示管线为NHBV3*2.5+NHBVR1*2.5 那么1-10的配线分别为: 1.NHBV3*2.5+NHBVR1*2.5 2.NHBV3*2.5 3.NHBV3*2.5 4.NHBV3*2.5+NHBVR1*2.5 5.NHBV3*2.5+NHBVR1*2.5 6.NHBV3*2.5+NHBVR1*2.5 7.NHBV3*2.5 8.NHBV3*2.5 9.NHBV3*2.5 10.NHBV3*2.5+NHBVR1*2.5 按没有标准的按3根线算,如果以上配线没有错的话,这时候问题来了,10号线的NHBVR是怎么来的。问题补充:还有1号线没有标注,是按3根线算,还是按4根线算
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回复:这个回路没有单独标识的(到开关的除外,需要按开关单独计算根数)全部按4根线计算,感觉你分析的有点乱了,具体需要核对全部平面图回路看看,再有问题可以咨询设计。
2015-04-06 08:01:14
-
10是什么线路,我估计应该是双控什么的,这要看完整的图来分析
2015-04-04 16:25:21
-
10#线应该是应急线路的强制点亮线
2015-04-04 16:33:41
-
应急灯的电源应该是三根线
2015-04-04 23:39:23
-
6号线应该指向应急灯而不是指向安全标志灯,可能距离近,设计画图的时候指向错误。或者是8号线是4跟,距离近没有标出来。个人认为第一种可能性最大。
1号线应该4跟,应该有系统图啊,你看系统图回路上面几根
2015-04-04 22:42:58
-
你好:主要是系统图与平面标注结合计算线的根数
2015-04-04 23:06:34