黎工 2022-05-24 08:35:19 | 重庆市 土建施工土建计量GTJ | 472查看 1回答
请教下,板附加钢筋,图上是画到梁外侧的,用板负筋的方式布置,感觉附加钢筋短了
问题如题,我用板负筋的方式布置,通过钢筋三维发现,附加的板钢筋只布置到梁中心附近,
2022-05-24 09:01:53 补充
2022-05-24 09:02:35 补充
我按您的设置,从三维图看,左边已经出了梁外侧,是否不妥?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
另一侧改成0,到梁中就行
首次提交 2022-05-24 09:41:25 最近修改2022-05-24 09:41:53 (修改过1次)