29****@qq.com 2009-08-26 10:28:01 | 四川省 其他专业 | 497查看 7回答
屋面温度钢筋怎么布置
屋面温度钢筋怎么布置
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果温度筋在没有板负筋的位置布置呢?
2009-08-26 19:21:43
-
已采纳温度筋本来就是在没有板负筋的位置布置,在板负筋的位置布置的是分布筋。温度筋只需像受力筋那样布置,类别改为温度筋即可,软件会按温度筋的范围计算。
2009-08-28 11:09:32
-
已采纳定义板受力钢筋时把“类别”改为“温度筋”即可
2009-08-26 15:14:13
-
已采纳可以利用划线布置,您试试
2009-08-26 14:29:36
-
已采纳在受力筋选择温度筋,布置就可以了
2009-08-26 10:34:26
-
已采纳在板受力筋定义温度钢筋,按照受力钢筋布置形式布置即可。参见下图
2009-08-26 10:46:48
-
已采纳屋面温度筋是在屋面板里吗?如是,在板的受力筋里可以定义温度筋,在绘图界面画上即可。如是在找平层里或整体面层里,我一般是用手算一下即可。