• 排烟口近控与远控的区别

    问题一:近控排烟口是否能满足截图中设计说明中的要求?

    问题二:设计说明中要求能够手动开启,专业分包单位采用的是近控排烟口,执行机构和排烟口都安装在吊顶内,是否视为满足手动开启的要求呢?分包单位给出的解释是可以爬到吊顶内手动开启,我认为这是不合理的,但图纸中并未明确表示采用近控还是远控。

    望各为前辈不吝赐教,感谢!

    近控排烟口

    吊顶

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一、排烟口与执行机构,同时产生,排烟口在排烟风管上,执行机构在墙上,两者之间通过钢丝绳联动(打开排烟口),属于现场手动开启排烟口。

    二、随着技术进步,消控室手动开启(通过直启线)功能出现。

    三、最后出现的是信号线通过模块控制,打开排烟口。

    现在是三者并存。既可以远程控制,又可以现场控制,当然优先的是消防报警系统的自动控制。

    2022-05-25 20:27:28 