阿欢 2022-05-25 19:27:26 | 北京市 安装 | 3493查看 1回答
排烟口近控与远控的区别
问题一:近控排烟口是否能满足截图中设计说明中的要求?
问题二:设计说明中要求能够手动开启,专业分包单位采用的是近控排烟口,执行机构和排烟口都安装在吊顶内,是否视为满足手动开启的要求呢?分包单位给出的解释是可以爬到吊顶内手动开启,我认为这是不合理的,但图纸中并未明确表示采用近控还是远控。
望各为前辈不吝赐教,感谢!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、排烟口与执行机构,同时产生,排烟口在排烟风管上,执行机构在墙上,两者之间通过钢丝绳联动(打开排烟口),属于现场手动开启排烟口。
二、随着技术进步,消控室手动开启(通过直启线)功能出现。
三、最后出现的是信号线通过模块控制,打开排烟口。
现在是三者并存。既可以远程控制,又可以现场控制,当然优先的是消防报警系统的自动控制。
2022-05-25 20:27:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看