• 照明使用了智能控制模块,这个安装在哪里

    照明使用了智能控制模块,有两个问题请教下:

    1:系统图中未标明控制器前段的线径,请问是否按3*2.5计算。

    2:智能控制器在平面布置图,分散在外面,配电箱系统图中也在外围。那是不是这个控制器确实属于各个房间吊顶内安装的。(一般是吊顶内安装还是墙壁安装)

    配电箱平面布置图

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一般情况下都是直接放在配电箱里面的,从你提供的图纸来看WL1、WL2、WL3三个回路上的智能控制器确实是放在配电箱之外,但可以肯定的是肯定是放在方便操作的地方不是放在吊顶内的。WL1、WL2、WL3三个回路智能控制器之前电线按3*2.5计算。