• 暗柱与端柱的区分?

    图纸上标注的是GDZ的柱子,但是厚度与剪力墙一样厚,没有突出剪力墙,那么这种柱子是暗柱还是端柱?

    问题补充:因为涉及到算剪力墙钢筋。暗柱和端柱对剪力墙水平筋长度有影响。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    端柱没有规定必须要大于墙厚,GDZ因该是代表端柱与其相连接墙体钢筋构造应该按照端柱来处理,如果是暗柱的画设计就会标注成AZ,因为设计人员非常明白端柱和暗柱对剪力墙的钢筋是不一样的。

    2009-08-26 18:13:44 

  • 暗柱、端柱都是剪力墙中的柱,如果端柱的截面和墙体一样的话,和暗柱比较对剪力墙的钢筋应该没有影响吧,外侧能连起来的还是要通过的,内侧也是伸至端部加15D弯钩。你用软件分别试一下就有结果了,说是说的能做好了才是真的对吧。

    2009-08-27 06:54:51 

  • 应该按暗柱计算比较好 端柱一般在剪力墙的两端或者转角处,一般柱宽大于或者等于剪力墙的厚度

    2009-08-26 17:18:09 

  • 端柱属于暗柱的一种。

    2009-08-26 17:25:09 

  • 是端柱,但端柱不一定都要突出墙外的呀。 端柱只是位于剪力墙的端部而已。

    2009-08-26 17:25:19 

  • 暗柱和端柱都是在剪力墙里。字面就可以解释:暗柱一般在中间,端柱一般在端部。暗柱的厚度跟剪力墙要同厚度;而端柱是可以超出剪力墙厚度的。起始端柱也是属于暗柱的一种。 而对于钢筋来说,剪力墙的钢筋要穿过中间暗柱;而对于端柱就可以在其里边锚固或者穿过。

    2009-08-26 17:32:28 

  • 我也是认为是端柱是在一个端子 就是暗柱是在一个暗字 暗应该是看到的是两个面 端是看到的三面

    2009-08-26 17:39:14 

  • 回答:暗柱、端柱是剪力墙中的柱,一般情况下有两种,一种约束端(暗)柱,一种构造端(暗)柱,你可以这样理解,简单的剪力墙结构中端柱布置位置一般在剪力墙的两端或者转角处,一般柱宽大于或者等于剪力墙的厚度,暗柱指布置于剪力墙中柱宽等于剪力墙厚的柱,一般在外观看不出,如果布置位置在端部,也可以作为端柱分析

    2009-08-26 18:06:42 