• 关于中央空调的一些问题

    空调水以及风管,啥时候会用防火封堵?

    室外冷媒管需要保护层吗?

    风管水管穿墙,穿楼板都需要套管了吗?

    冷媒管保温厚度一般多少?

    风机盘管,风机图中无体现,是否也要计算帆布?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 非专业个人意见:


    管道穿过防火分区的防火墙时用防火封堵;

    室外冷媒管进入机房设备时需要保温及保护;但由机房到冷却塔时,一般不做保温及保护,但须要做防腐(油漆)

    冷媒管保温厚度看设计要求,一般B1级橡塑海棉25mm~30mm;

    风机盘管,看送回风口的位置及距离,一般在吊顶内都需要帆布。(看当地的定额说明中是如何界定的,或者看风口的安装子目中,是否有帆布材料)

    2022-05-31 01:00:46 


  • 空调水以及风管,过防火 分区会用防火封堵

    室外冷媒管需要保护层

    风管不需要套管,水管穿墙穿楼板都需要套管

    冷媒管保温厚度应按设计要求,一般是20-30厚

    风机盘管,是需要计算帆布软接头


    2022-05-31 07:17:04 