咸鱼 2022-05-30 23:31:39 | 重庆市 安装 | 4298查看 2回答
关于中央空调的一些问题
空调水以及风管,啥时候会用防火封堵?
室外冷媒管需要保护层吗?
风管水管穿墙,穿楼板都需要套管了吗?
冷媒管保温厚度一般多少?
风机盘管,风机图中无体现,是否也要计算帆布?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
非专业个人意见:
管道穿过防火分区的防火墙时用防火封堵;
室外冷媒管进入机房设备时需要保温及保护;但由机房到冷却塔时,一般不做保温及保护,但须要做防腐(油漆)
冷媒管保温厚度看设计要求,一般B1级橡塑海棉25mm~30mm;
风机盘管,看送回风口的位置及距离,一般在吊顶内都需要帆布。(看当地的定额说明中是如何界定的,或者看风口的安装子目中,是否有帆布材料)
2022-05-31 01:00:46
-
空调水以及风管,过防火 分区会用防火封堵
室外冷媒管需要保护层
风管不需要套管,水管穿墙穿楼板都需要套管
冷媒管保温厚度应按设计要求,一般是20-30厚
风机盘管,是需要计算帆布软接头
2022-05-31 07:17:04