sosnill 2009-08-27 17:17:14 | 北京市 计价软件GBQ4.0 | 6330查看 8回答
套管的长度怎样确定?
套管的长度怎样确定啊?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳穿墙套管长度的确定: 1.室内穿墙体时的套管一般都是与墙体两侧墙的饰面平来计算,设计有特殊说明要求时,再加上其要求出墙面的长度。 2.室内穿楼板时,以楼底板平至楼板上露出50MM来计算。 3.出建筑物室外时,以室内墙饰面平至伸出墙外100~150MM来计算。
2009-08-28 08:32:51
-
水平穿墙套管与墙同厚度,穿楼板套管底层与楼板平齐,上面高出20mm,有防水要求的高出楼板上面50mm,(如在卫生间内),不适用于外墙防水套管。
2009-08-28 14:04:52
-
套管的长度怎样确定啊? 回答:混凝土或砖墙的厚度加装饰工程所需厚度,如是穿楼板套管,一般还需露出地面5CM。
2009-08-27 17:43:30
-
按穿墙体的厚度
2009-08-27 17:21:13
-
一般比出完成面50mm,下口平天棚
2009-08-27 17:21:31
-
穿墙套管两边与装饰面齐。 穿楼板套管底部与天棚装饰面齐,上部高出面层50mm
2009-08-27 17:22:28
-
水平穿墙套管与墙同厚,穿楼板套管底层与楼板平齐,上面高出20mm,这是一般规定特殊的图纸上应该说明
2009-08-27 17:23:03
-
结构的厚度,外加抹灰的厚度。再加露出地面的高度(一般3-5CM)。
2009-08-27 17:24:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看