• 关于设置构造柱的问题

    1.说明中指出墙的长度在大于2倍层高时,需要设置构造柱。请问这里的墙的长度是不是指轴线与轴线之间的还是框架柱与柱之间的?例如中间有门窗的,长度包不包括门窗? 2.如果刚好等于2倍需不需要设置? 3、说明中指出内外墙交接处要设置,这只是指内墙和外墙的交接处?还是同样包括内墙与内墙交接处?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    回答1:应该是指两根柱子之间的墙长大于2倍层高时,需要加构造柱,长度应该包括门窗的。 回答2:刚好等于2倍应不应该设置,应该问问设计者。可以在图纸会审时提出来,我觉得应该设置。 回答3:内外墙交接处要设置,这只是指内墙和外墙的交接处,应该不包括内墙与内墙交接处。

    2009-08-27 21:40:56 

  • 这里指墙的净长度也就是框架柱或剪力墙间的墙长度,是包括门窗长度在内的长度。 刚好等于两倍时还是要设置的 内外墙的交接处都需要设置构造柱的

    2009-08-27 21:35:43 

  • 1、长度是指墙体的净长; 2、定额或工程图纸中,一般用的是包含在内的说法!

    2009-08-28 06:14:01 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map