• 请问一下如果排水管和雨水管以及冷凝管都是upvc管是不是可以一起算然套用一个定额

    2022-06-01 16:48:41 补充

    就假如都是DN100

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    不可以。必须按照系统计算工程量。因为排水UYPVC管跟雨水和冷凝水管定额子目不一样。雨水和冷凝水管子目一样。另外分系统计算工程量也便于工程量核对

    回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务的


    2022-06-01 16:52:23 

  • 可以。

    2022-06-01 16:48:38 

  • 最好是分开计算,结算对量时较清楚

    首次提交 2022-06-01 16:48:46  最近修改2022-06-01 16:49:07 (修改过1次)