yuxiaoguang 2009-08-28 09:04:41 | 北京市 其他专业 | 166查看 5回答
柱钢筋问题?
基础层层高750mm,上一层层高1750mm,我在上一层画的柱,设置为纵筋锚固,计算结果为1350+500+750-30+max(6*d,150)层高+上层露出长度+基础厚度-保护层+计算设置设定的弯折,为什么层高由1750变成了1350?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
还有基础插筋的长度
2009-08-28 10:20:48
-
你好,查一下你输入的标高吧,可能问题出在标高上了。 哪你这儿的层高就不是1750了,是吗?
2009-08-28 09:10:48
-
请检查你的楼层层高输入正确与否 这么设置可以,梁上400高的钢筋会并入上层计算(柱钢筋会按梁断开),想并入下层的话,你得修改柱高 与板钢筋无关,你再把上层的柱画完,汇总计算后查看上层的计算式,你会发现400已经并入上层,如果没有上层,那就得修改柱的高度了 我加你好友了
2009-08-28 09:15:06
-
上一层处的梁顶标高比层高下降了400mm,难道这么设置不可以吗? 可以的 请查看你的楼层标高设置。梁标高和柱没关系、柱高之和层高有关系
2009-08-28 09:22:42
-
这个问题是出现在标高设置上了。
2009-08-28 09:57:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看