• 柱钢筋问题?

    基础层层高750mm,上一层层高1750mm,我在上一层画的柱,设置为纵筋锚固,计算结果为1350+500+750-30+max(6*d,150)层高+上层露出长度+基础厚度-保护层+计算设置设定的弯折,为什么层高由1750变成了1350?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 还有基础插筋的长度

    2009-08-28 10:20:48 

  • 你好,查一下你输入的标高吧,可能问题出在标高上了。 哪你这儿的层高就不是1750了,是吗?

    2009-08-28 09:10:48 

  • 请检查你的楼层层高输入正确与否 这么设置可以,梁上400高的钢筋会并入上层计算(柱钢筋会按梁断开),想并入下层的话,你得修改柱高 与板钢筋无关,你再把上层的柱画完,汇总计算后查看上层的计算式,你会发现400已经并入上层,如果没有上层,那就得修改柱的高度了 我加你好友了

    2009-08-28 09:15:06 

  • 上一层处的梁顶标高比层高下降了400mm,难道这么设置不可以吗? 可以的 请查看你的楼层标高设置。梁标高和柱没关系、柱高之和层高有关系

    2009-08-28 09:22:42 

  • 这个问题是出现在标高设置上了。