流星 2022-06-01 22:52:35 | 浙江省 安装 | 774查看 2回答
过楼板刚性防水套管
定额说明中,过楼板套管采用刚性防水套管时,“焊接钢管定额主材用量乘以0.3”,
这句话是什么意思?
在计价软件中应该如何操作?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
套这个子目时,把定额中的钢管含量*0.3,就是说穿楼板的钢管只按30%计算,因相对于墙来说楼板的厚度比较薄,用的钢管长度比较短
2022-06-02 05:46:30
-
个人理解:
假定:刚性防水套管定额中每个套管的焊接钢管含量为0.5米,如果这个套管在楼板位置使用时,0.5*0.3=0.15m。楼板套管的长度没有定额含量那么高。
2022-06-01 23:41:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看