realfox@126.com 2009-08-28 17:56:37 | 山西省 土建算量GCL2013 | 503查看 4回答
钢筋与图形中的工程信息设置
工程首层地面标高为0.5,室外地面标高为-0.3,在钢筋与图形内的工程信息如何设置? 1、钢筋的首层地面结构标高 2、图形中的室外地坪相对标高
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳本周刚参加千赢官网首页登录入口培训班,老师明确图形2008层高的设置注意以下三点: 1.层高按结构施工图的标高确定; 2.垫层不算基础标高,即基础底标高从垫层顶面算起; 3.集水坑不算基础标高。 钢筋的设置也是应该按照结施图标高来确定的。 具体到你的工程,如果结施图的首层地面标高也是0.5,那么,室内外高差应该是0.8。
2009-08-28 19:34:44
-
1.钢筋的首层地面结构标高软件目前还没放开,默认为0.000,不能单独设置。 2.图形中的室外地坪相对标高可以在工程信息的辅助信息中进行设置。
2009-08-28 20:22:12
-
回答; 1、钢筋的首层地面结构标高 钢筋的首层地面结构标高设置为0.5米即可,这个对钢筋工程量有影响,但不大,自己心里清楚即可,因为这样导入图形算量处理构件就比较方便了。 2、图形中的室外地坪相对标高 图形中的室外地坪标高为-0.3
2009-08-28 18:13:21
-
按照表中要求填写即可,填写时看最下方的提示:数据是否对工程量计算有影响,有影响的按实填写,无影响的不需填写
2009-08-28 18:24:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看