chenfei 2022-06-07 00:23:36 | 江苏省 土建结算土建计量GTJ | 5006查看 4回答
关于剪力墙搭接长度的问题
16G101-1 73页给出了竖向分布钢筋连接构造,墙筋搭接长度为1.2lae,但抗震搭接长度表llE又列出了相关的搭接长度,一直弄不明白,墙搭接长度是按1.2lae还是按llE表中对应的数值
软件计算规则默认是按平法图集计算即按1.2lae计算,是否需要调整
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
剪力墙竖向纵筋相互错开就按搭接长度表计算,若竖向纵钢筋100%预留搭接长度就采用1.2laE计算搭接长度
2022-06-07 03:28:12
-
墙搭接长度是按1.2lae
2022-06-07 07:26:51
-
剪力墙纵向钢筋搭接算锚固,柱纵向钢筋搭接算搭接。
2022-06-07 08:09:28
-
墙搭接长度按1.2lae
2022-06-07 08:31:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看