流星 2022-06-07 21:31:20 | 浙江省 安装 | 5346查看 2回答
预分支电缆
预分支电缆的计量需要注意什么?
预分支电缆需要计算哪些东西?
预分支电缆计价时,需要添加哪些主材?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、预分支电缆一般都是预制的,所以长度一般都是从配电室计算至电气竖井的最顶层;
2、主电缆正常计算,支电缆一般也是根据现场实际尺寸测量好以后材加工
3、计价时计取主电缆、分支电缆和5个主单芯电缆头;分支电缆一般一个分支计算五个焊压铜接线端子
回答正确请采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务的
2022-06-07 21:40:06
-
一、主电缆长度、支电缆长度分别计量清楚。主电缆头、支电缆头规格分别计量清楚。
二、工程量计算按主电缆的长度,支电缆不计。(支电缆每根超过10米的情况下,超过部分的工程量可单独计算);主电缆头计算1个;支电缆头每根计算1个。
三、计算预分支电缆的主材与电缆头,即可。(计算电缆头就不得计算铜端子。)
2022-06-08 05:45:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看