• 网架子目套用的一些问题

    在02定额十二分部说明中第10条,球节点网架制作和安装方式不同时,不允许换算。对于面积在1000m2以上的网架,设计要求进行高空拼装者,可以按设计要求或建设单位认可的施工方案,另编网架拼装、安装、刷油补充定额(网架制作仍执行本定额),现对这一说明提出以下问题: 1、是不是不超过1000m2的网架就不用套安装和刷油子目了? 2、如果超过1000m2,设计与建设单位也没要求施工单位用特殊方法安装,这时该如何套用子目,都套那些子目?;河南02定额中网架制作和刷油已包括除锈和刷油,其除锈是一般除锈,如果用的是喷砂除锈,是否允许调整,套用安装的喷砂除锈子目?。刷油子目中的刷油是调和漆和防锈漆,如果刷的漆不同,是否另套子目?。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    定额的意思是超过1000m2以上的网架时,可以根据认可的施工方案编辑拼装、安装、刷油补充定额,不执行定额拼装、安装、刷油子目,定额是按照在地下拼装考虑的,你说的情况除锈是一般除锈,如果用的是喷砂除锈,是允许调整的,可以套用安装的喷砂除锈子目但要把定额所含的除锈费用去掉。刷油子目中的刷油是调和漆和防锈漆,如果刷的漆不同,如果材料不同时可以换算材料单价,刷漆变数不同时可以另外套用每增加刷漆遍数子目。 一般很少自己编辑补充子目,遍多了甲方不同意,很麻烦按照定额套子目可以适当增加项目的系数,还好解释由于做法增加啦所以要增加系数。

    2009-08-29 13:05:56 

  • 设计要求进行高空拼装者,才编制补充定额没有特殊施工方案,是还要套定额中的子目安装、刷油。

    2009-08-29 15:11:43 

  • 1、定额中没有说明超过1000m2的网架就不用套安装和刷油子目。

    2009-08-29 11:43:49 