新手上路 2009-08-29 14:58:22 | 四川省 其他专业 | 2043查看 3回答
人工挖孔桩的土方计量、护壁计量和桩芯计量之间存在的问题
目前一工程采用人工挖孔桩,场平在±0.00处,挖孔桩就从±0.00标高处开始挖土方,也就从±0.00处开始做护壁,但是桩顶标高又是在-0.400标高处,所以做好的护壁在浇筑地梁时要敲掉,在计量土方、护壁和桩芯时各自该按照什么标准进行计算。 有两种观点: 1、有人说依据桩长,桩长是多少米,土方就是挖多深,护壁也就多深,不管实际是怎么施工的; 2、第二种,说护壁是挖孔的保护措施,根桩芯没有多大关心,如果是从场平处开挖,土方和护壁就应该从场平处算起,桩芯的桩顶只能按照图纸计算。 请问这两种说法那一种对,现在很矛盾,有没有规定按照什么方式计量??
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳江西省04定额是这样规定的: 人工挖孔桩 1.护壁体积,按设计图示护壁尺寸从自然地面至扩大头(或桩底)以立方米计算。 2.桩芯体积,按设计图示尺寸,从桩顶至桩底以立方米计算。 也就是同意第二种观点 你也可以查阅一下你们当地的定额计算规则
2009-08-29 15:29:18
-
应该按第二种说法,有多少量算多少量是合理的。
2009-08-29 15:26:27
-
应为第二种观点,而且,广东省定额特说明,高出地面护壁200已包含在内(按规范要求,护壁应高出地面200,防水防泥砂掉下)
2009-08-29 23:25:53