芥末 2022-06-09 11:06:48 | 河北省 土建 | 2144查看 3回答
柱箍筋锚固长度一个是13.57D,一个是12.89D
柱箍筋锚固长度一个是13.57D,一个是12.89D,一个工程两个人画的,这个怎么修改?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
钢筋设置--弯钩设置里没改,二级钢和三级钢135°弯弧都是2.89d
2022-06-09 11:10:03
-
钢筋级别不一样吧,二级钢是2.89d,三级钢是3.57d
首次提交 2022-06-09 11:08:18 最近修改2022-06-09 11:08:45 (修改过1次)
-
首先,这个12.89D和13.57D不是锚固,是弯钩弧段与平直段的长度。在135度弯折的情况下,二级钢是12.89,三级钢是13.57,这两个人显然连钢筋等级都有一个人出错了。
2022-06-09 11:12:19