scjyzj525 2009-08-30 12:13:23 | 广东省 土建算量GCL2013 | 637查看 1回答
布置抹灰出现合法性错误
我的是2008的算量软件,在布置好抹灰后,显示内1位置非法,不能超出父墙位置,但是双击后,图中没有标明红色的错误位置,我一道道墙都找过找不到出错的位置,请问怎么办,我现在要汇总了,就因为这个没办法汇总,马上要交量了。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我感觉是墙画重了,因为有时点时,很小很小一点,很难检查出来,但它却是画重了。先别急,慢慢查一下。
2009-08-30 18:34:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看