• 梁上部钢筋计算?

    谁帮忙解释一下: 净长 15350 右弯折 240 搭接 1 这些数字软件是怎么算的?谢谢

    钢筋计

    问题补充:柱子尺寸都是:500*500 图纸设计要求:二级抗震 锚固34d 修正系数1.2 为什么搭接是1米

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    15350=3900*4-700/2(700为左面柱的宽度) 240=12*20(具体原因见下图) 钢筋的长度通长按9000mm有一个接头,所以有接头一个。

    2009-08-31 11:31:01 

  • 你没注写柱子的尺寸!

    2009-08-31 11:29:54 

  • 你需要提供柱子的尺寸才能计算出来

    2009-08-31 11:30:22 

  • 你这个梁是悬挑梁了,所以出现了240-25(12D-保护层) 前面的500-25+15D是伸入梁支座的弯锚锚固值

    2009-08-31 11:47:06 