加油& #40;ง •̀_•́ 2022-06-16 15:06:58 | 山西省 安装预算结算 | 561查看 1回答
请教老师关于采暖定额的问题
修缮定额,第二章给排水册说明:安装带保温层的管道时,可执行相应材质及连接形式的管道安装项目,其人工乘以系数1.10;管道接头保温执行第七册《刷油、防腐蚀、绝热及其他工程》相关子目,其人工、机械乘以系数2.0。
修缮定额,第三章采暖管道册说明:安装带保温层的管道时,可执行相应材质及连接形式的管道安装项目,其人工乘以系数1.10;管道接头保温执行第七册《刷油、防腐蚀、绝热及其他工程》相关子目,其人工、机械乘以系数2.0。
问题:在套用第三章采暖管道直埋式定额子目的时候 (室外预制直埋保温管(电弧焊) 介质管道),
标准换算里面有个安装带保温的管道系数1.1,不知道是否应该勾选?如图
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
要勾选,因为安装的直埋保温管是带有保温层的。与直接安装钢管不一样。
2022-06-19 17:30:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看