ch****@163.com 2009-08-31 18:42:09 | 山东省 其他专业 | 493查看 3回答
钢筋10.0中
我有个工程 带地下车库 层底标高是--6.5米 承台高1米 我布置上框架柱以后 在计算的时候 为什么光计算 承台里面的钢筋 承台之正负0.00出的钢筋 不计算呢 ?(框架柱只有地下室有 正负0.00以上没有柱了,想这种情况 框架柱 怎样计算)
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按承台的高设置基础层的层高为1.0m; 将地下室的层高设置为6.5-1.0=5.5m; 在地下室画框架柱,然后将其复制到基础层。 在基础层只能查到在基础内的钢筋。在地下室可以查到框架柱的钢筋 。
2009-08-31 18:46:12
-
框架柱在基础层不计算的,需要在地下室层定义并绘制才计算,建议您在地下车库层定义并绘制,柱底标高按图在其属性编辑中将默认标高()去掉,直接输入图纸标高即可,软件会自动计算其在基础中的插筋的
2009-08-31 18:50:04
-
设置基础层的层高直接定义为6.5M,承台底标高默认找-6.5米的,。柱子按照默认的高度直接绘制在基础层,软件会自动寻找基础构建生根的 如果增加一层地下室会多计算柱插筋的,一般只有一层地下柱纵筋是不进行二次搭接施工的。所以要注意
2009-08-31 19:09:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看