小杨在学习 2022-06-17 22:11:34 | 广东省 安装 | 397查看 1回答
安装自动火灾报警
我想问问各位老师为什么这里的配管有个0.1(标红三角部分)如果是从顶板下0.1的话,为什么手动报警按钮不加0.1,必有采纳
2022-06-17 22:19:42 补充
必有采纳,必有采纳,
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
第一个(0.2+0.1)是警铃,其安装高度顶棚下0.2;立管高度为0.1+0.2
第二个(0.2+0.1)是JK模块,其安装高度顶棚下0.2;立管高度为0.1+0.2
手报是用4m进行扣减0.1+1.5得到的立管,0.1含在(4-1.5-0.1)中;0.1见开关盒尺寸标注
首次提交 2022-06-17 23:09:36 最近修改2022-06-17 23:13:40 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看