• 为啥我的三桩承台配筋三维和图集上的不一样,应该怎么配筋

    桩

    三桩承台

    答疑解惑


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好,

    1、只是分布筋的形式稍有不同,有的图纸会用大样图明确分布筋的形式,

    2、你的图纸没有明确分布筋的形式,任选一款就好,受力钢筋是没问题的。

    3、图中没有显示侧面钢筋的可以删除信息,注意图中弯折,输入桩间连接,删除分布筋。

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    4、如果考虑按照图集中分布钢筋的构造来设置,那就只能参考图集的钢筋构造手算了,

    长度:大概5(受力筋6根5个间距)*100+50(估的),

    根数:根据桩间尺寸296+743/300,每侧2根估计就够用了

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    首次提交 2022-06-23 08:46:19  最近修改2022-06-23 17:18:06 (修改过2次)