沙丘上的绿叶 2022-06-23 12:01:15 | 重庆市 安装 | 8474查看 2回答
电气系统图中,配电箱功率Pe和Pn的区别
电气系统图中,配电箱系统图功率表示,举例来说,我遇到的系统图上,有些写Pe=200KW,有些写的是Pn=200KW,请教下这个Pe和Pn分有什么区别??
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
您好,Pe指的是该配电箱的额定功率, Kx是需要系数, cosO是功率因数, Pjs是 计算功率, Ijs是计算电流;
参数之间的关系:
Pjs=Kx*Pe=0.8*100=80KW
Ijs=Pjs/(1.732*Ue*cosφ)=80/(1.732*0.38*0.55)=221 , 其中 Ue是配电箱的额定电压,ue=380v
摘自百度
2022-06-23 13:02:00
-
Pn是公称压力,与Pe(额定功率)没有关系。
2022-06-23 16:13:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看