xiaowuzong 2009-09-13 00:14:09 | 河北省 其他专业 | 4946查看 9回答
剪力墙保护层设置
剪力墙内外钢筋保护层不同 外25 内15,算钢筋影响吗 怎末设置保护层厚度?
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般情况下,外墙有这种情况。如果是这样的话,可以把楼层设置中剪力墙的默认保护层厚度定为15mm,在绘制好墙体后,选中所有外墙,在属性窗口中把保护层厚度改为20就可以了。 保护层厚度对主筋的量影响不大,主要是对拉勾的量有影响。
2009-09-13 07:26:19
-
内15,外25 ,不调也罢,因为按平均厚度20,和这个拉钩算出来是一样的
2009-09-13 08:52:42
-
墙钢筋的保护层一般是15 调是 必须的 影响也是肯定的
2009-09-13 09:44:49
-
就象上述做,就好了!
2009-09-13 05:44:33
-
剪力墙内外钢筋保护层不同 外25 内15,算钢筋影响吗 怎末设置保护层厚度,保护层厚度不同直接影响剪力墙的拉筋尺寸,因此如果设置不好就影响钢筋计算的准确。你这个剪力墙内外保护层厚度不一样,可按平均厚度20设置。
2009-09-13 05:46:23
-
有影响,可以平均保护层厚度,剪力墙内外钢筋保护层不同 外25 内15,钢筋拉筋受影响,设置保护层厚度为20就是了
2009-09-13 00:33:27
-
如果保护层的厚度设置不得当,它会影响钢筋计算的,你这个剪力墙内外厚度不等可按平均厚度定义就行了。
2009-09-13 06:47:03
-
求平均数或两个保护层相加除以2即可
2009-09-13 07:22:42
-
你这个剪力墙内15,外25 ,可以按平均保护层厚度20设置。
2009-09-13 07:26:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看