fqstar525 2009-09-14 08:30:43 | 河北省 其他专业 | 1884查看 5回答
混凝土体积的算量
钢筋混凝土柱,柱中间有工字钢,算混凝土的量时是否扣除这部分钢的体积。 (计算规则中只说明不扣除钢筋、预埋件、螺栓的体积)没有提工字钢。我是河北的,请高手指点,谢谢!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳劲性混凝土结构是不扣除型钢所占体积 这与混凝土标号没有关系,一般在混凝土结构中有钢结构的形式都是劲性混凝土结构,子所以为劲性结构就是指型钢的劲性
2009-09-14 08:34:50
-
你这个问题超出了现有定额范围,应双方协商或咨询造价管理站。
2009-09-14 08:45:55
-
可以认为工字钢为面妆构件,断面积在0.3平米以上时,扣除,以下时不用扣除
2009-09-14 09:08:25
-
你说的情况很少遇到定额也没有相关说明,按照现有的的计算规则规定型钢是应该扣掉的,因为定额说明里只是提到不扣除钢筋、预埋件、螺栓的体积,但型钢占得体积比较大,如果不扣与实际混凝土用量就会有出入,如果工程量不大可以双方协商一下解决,如果工程量比较大最好咨询当地定额站让他们给出准确的答案。
2009-09-14 09:12:01
-
不扣除这部分钢的体积
2009-09-14 09:14:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看