gx_mabo 2009-09-14 16:51:25 | 广西壮族自治区 其他专业 | 1016查看 3回答
梁下部钢筋
梁有两个中间支座,集中标注中没有下部钢筋,在三跨梁中,前两跨底部钢筋一样为6B25.而另一跨为4B25.我的问题是前两个下部钢筋相同的跨在中间支座是直锚还是直接通过去。在软件中不同输入结论不同。相差一个锚固长度31D
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳首先钢筋布置原则是能通则通,梁集中标注中有下部钢筋时代表梁的下部通长筋,如果集中标注没有标注下部钢筋而标注在原位标注时代表梁的下部钢筋。两者的区别是梁下部通长筋在中间支座不锚固直接通过,而梁的下部钢筋是否直接通过取决于该梁下部通长筋长度除于钢筋定尺长度(市场中各级别钢筋长度)=(x-1)需要计算搭接的个数。如果下部通长筋小于定尺长度是不管经过几跨都全部通过
2009-09-14 17:31:03
-
施工中是直接通过去
2009-09-14 16:59:40
-
你好:取决于你的图纸要求,你的图纸要求拉通了就必须拉通。如果没有要求可以分开计算。 图纸没要求拉通,分开计算就正确了。
2009-09-14 16:59:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看