  • 现在的70mm2以上电缆普遍采用热缩式,其实就是用到热缩头,一个热缩头在几十元到上百元不等,就是所谓的“手套”形状像手套一样,把电缆外保护层剥开,套上热缩头,然后用喷灯加热,使之附着在电缆头上(压铜鼻子我就不详说了) 浇注式我没用过。 干包式就是采用高压自粘式胶布和电工胶布缠绕制作电缆头。一般临时用电较多用到。 70mm2以下用干包式。

    2009-09-14 17:56:07 

  • 干包式电缆头和热缩式电缆头有什么区别? 现在的70mm2以上电缆普遍采用热缩式,其实就是用到热缩头,一个热缩头在几十元到上百元不等,就是所谓的“手套”形状像手套一样,把电缆外保护层剥开,套上热缩头,然后用喷灯加热,使之附着在电缆头上(压铜鼻子我就不详说了) 浇注式我没用过。 回复:采用高压自粘式胶布和电工胶布缠绕制作的电缆头就是干包式电缆头。多用于临时用电的电缆。电缆单芯截面在70mm2以下的大多采用用干包式电缆头。 热缩式电缆头的制作,就是在需要做电缆接头的电缆段部,把电缆外皮扒开,套上专用的热缩头,然后通过无端子接线的方式把每芯电缆连接,再把热缩头套管套到接头位置,利用喷灯或其他加热设备对接头部位的热缩头进行加热,使热缩头附着在电缆上,形成电缆接头。 干包式电缆头防水性、耐久性、美观度都不如热缩式电缆头,适用范围仅限于单芯线径小于等于70mm2的电缆,只能明敷设,不能埋地敷设,安全性能较差,接头部位如受锐器触碰、外力击打,均可能造成缠绕的绝缘胶布破损,导致漏电事故的出现。但是有一个优点,就是造价高,施工方便。 热缩式电缆头的优点就显而易见了,按照不同工作环境的要求,可以使用不同材质的热缩头,耐水、抗击打、密闭性能优越,适用范围很广,但是造价较高,一般用于使用时间较长的线路。

    2009-09-14 22:58:55 

  • 高压室内外,电缆头可以用冷缩或使用热缩式, 低压室内电缆头可以在没有严格要求下用干包

    2009-09-14 17:41:26 

  • 干包式电缆头用于低压室内干燥场所,热缩式电缆头用于高压或潮湿场所