• 钢管预留问题

    本工程是从一层电表间预留7根钢管到负二层桥架,然后再通过负二层的电井桥架通至各层(图一为负二层平面图、图二为一层平面图)

    问题1.为什么要预留钢管到负二层,意图是什么?直接通桥架不行吗?

    问题2、各层的配电箱都要从负二层电井再通过水平桥架上翻到一层的电表间吗?这不是浪费电缆吗?

    问题3、电缆走到负二层水平桥架,怎么通过预留钢管再进一层电表间啊?有法设置千赢官网首页登录入口吗?

    电井

    配电箱


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 只知道配电室与电气井之间(因为有电梯、楼梯)无法配管,只能采用桥架绕道连接。

    其它原因不是这二个截图就能看出设计的用意,需要问设计才行。

    2022-07-02 15:55:25 

  • 1、一般的一层与地下室之间是穿管,电井没有直接连接到地下室的,所以需要穿管敷设

    2、各层的配电箱都要从负二层电井再通过水平桥架上翻到一层的电表间,这个要看设计一层是否有预留位置安装

    3、电缆走到负二层水平桥架,直接通过竖向预埋钢管到一层就好了


    首次提交 2022-07-02 18:47:59  最近修改2022-07-02 18:49:48 (修改过1次)

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map