  • 见:15D502等电位联结安装

    2022-07-05 13:00:14 

  • 1、这个一般的就是与最近的接地引下线连接,这个主要是利用建筑钢筋计算,套用均压环的定额子目,按照钢筋长度计算

    2、这个没有强制要求

    3、局部等电位盒主要是竖向与钢筋连接接入等电位盒

    2022-07-05 13:03:07 

  • 关于卫生间局部等电位,实际上就是卫生间LEB的做法;

    详见:

    https://www.zcjzfwpt.com/index.php/index/eart/artlist.html?id=46


    2022-07-05 13:45:43 