夏日凉风 2009-09-15 19:28:16 | 江苏省 其他专业 | 1398查看 2回答
如何修改连梁的锚固长度?
连梁的锚固有特持要求时例如:在基础内混凝土标号为c35,三级抗震锚固为34d而连梁锚固要求为45d,在属性编辑框内已改好,汇总计算后计算方式内还是34d,如何处理才能改过来?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你可以在计算设置里修改
2009-09-15 19:51:29
-
这个你要在编辑钢筋种修改的 也可以在节点设置里处理的
2009-09-15 20:34:38