陈臣橙 2022-07-07 10:31:37 | 广东省 安装 | 1601查看 1回答
DC24V联动电源线WDZCN-BYJ-B1-2x4.0 JDG20 CC
WDZCN-BYJ-B1-2x4.0 为什么这个电线在电线导管设置不了?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
规格错了,设置成WDZCN-BYJ-2x4.0,B1是级别,BYJ-B1 B1级低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘电线
2022-07-07 10:39:54