LA 2022-07-08 09:57:30 | 河北省 安装 | 995查看 1回答
请问这个接地是按筏板基础算还是接地母线算?土建同事说是独立基础
本工程防雷接地、安全保护接地及各弱电系统接地共用联合接地极,利用阀板基础上下两层(各两根不小于φ16)主筋通长焊接形成基础接地网及利用40X4镀锌扁钢将独立基础承台上的钢筋连接做接地体
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
按筏板基础接地算,计算长度,因为是利用基础内部钢筋,是不计算主材费的,可以执行均压环子目(具体看当地定额说明),利用镀锌扁钢接地的执行接地母线定额,如果是独立基础,那么只有部分有钢筋,形成不了一个整体。所以需要用扁钢把每个独立基础连接起来形成一个闭合的整体,此时就需要执行接地母线定额,但是他们计算工程量都是按长度计算。
2022-07-08 19:35:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看